Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

vrv 3 daikin
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 16-06-2011 18:20

J'ai bien compris ta méthode et et elle est logique, je fais la mème chose pour certains systèmes. Mais avec un peu de recule avec les inverters, je pense que l'idéal, dans le cas de notre amie, est de tout mettre en service à fond d'effectuer les relevés pressions/temperature et à partir de cela si l'installation est relativement recente et en partant du principe que les sondes et transducteurs sont bons, je pense que nous auront une reponse pour la suite des evenements.

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes