vrv 3 daikin
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 08-06-2011 20:55

Ah oui, la surchauffe ne peut se voir sur un inverter, sujet déja abordé sur ce site, et c'est important. Il faut savoir qu'un VRV tourne q'au bout de 15 à 20 min, il faut qu'il adapte sa puissance,donc si ta temperature d'evaporation est correcte au bout de ce laps de temps, et reste à 7 bars(R410A), 0°c, le problème est autre. A suivre, mais je penche toujours pour l'instant à un manque de fluide. Essaie aussi de prendre ta HP et donc temp de condensation, et sotie comp environ 90°c Si manque de fluide, en mode chaud tu vas rencontrer plus de problèmes. Peut fonctionner en froid(un peu)mais pas en chaud. Ton delata T est de combien sur te sevapos, bien sur tout en fonction et à fond. A+

Pat