doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 03-05-2011 19:24

j'ai un gainable lennox aicoolair qui fonctionne bien en chaud avec une bp à 0°c,mais qui se met en défaut en mode froid, A12 ,(bp inférieure à 2°c).A savoir qu'il est équipé d'un détendeur mop.Au démarrage bp chute à -20°c,la charge est correcte,les filtres neufs

Slt melnibone,
BP à 0° ac ces temp extèrieure du moment c bas ! Faut plus d'info SC,SR,Tk...