Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
[Résolu] - AVIS gainable LENNOX.
doug 464
Membre averti
Posté : 03-05-2011 19:24
j'ai un gainable lennox aicoolair qui fonctionne bien en chaud avec une bp à 0°c,mais qui se met en défaut en mode froid, A12 ,(bp inférieure à 2°c).A savoir qu'il est équipé d'un détendeur mop.Au démarrage bp chute à -20°c,la charge est correcte,les filtres neufs
Slt melnibone,
BP à 0° ac ces temp extèrieure du moment c bas ! Faut plus d'info SC,SR,Tk...