Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Une clim courageuse mais pas temeraire
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 27-04-2011 20:08

En complément, peux tu nous donner les références et la marque de la clim. J'ai déjà eu ce genre de panne avec Daikin, en fait si il y a une H% trop basse (-de 30%) il se passe un phénomène appelé" Freeze " je ne me rappelle plus du nom complet il suffit de changer les paramètres. La sonde de batterie est peut ètre HS, mesurer les valeurs constructeur. Une demande de température trop basse non adapté avec le materiel peut aussi donner un défaut antigel. A+

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3285&forum=92