Citation : imecom 

bonsoir xavier
oui j'ai fait une recharge complete.
la pac a bien un an oui,mais avait pas etait mis en marche car le chantier etait pas fini
salutations 

Bonjour,
Si ta PAC a 1 an, et que tu as rechargé au R407C, c'est le compresseur n'a pas apprécié, étant donné qu'il est prévu pour fonctionner au R410A.

Le R407C n'est plus utilisé depuis 4/5 ans par Daikin , je fais des mises en service d' Airmat et je n'ai pas vu de machines au R407C
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire