Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pac airmat en rideau
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-03-2011 13:08

re
si je fait l adequation suivante,pression ne varient plus/cp ni bloque mecaniquement,ni probleme d isolement
( mais bon tu ne dit pas si il ne coupe pas par une autre securité ,klicson,ipsotherme...etc), en plus il ne chauffe pas , je dirais que le cp ne comprime plus,voir probleme clapets ,dans ce cas ta responsabilité
ne peut etre engagée.
si je tente de comprendr pourquoi changer casioment tt l ue,en se basant sur le fait que cela ne chauffe pas
plus probleme de securité qui ne se declenche pas,alors je me dit que soit ,la fameuse fuite qu ils ont trouvé
se situait precisement sur la batterie de l UE,et que le gars ne voulait pas trop se faire chier a souder,et la idem en ne peut pas te reprocher que le cuivre qu ils utilise et de plus en plus fin :paf
soit que la regulation et la carte de commande etaient deffectueuse,ce qui expliquerais qu une pac puisse tournée casiment a vide,sans qu une ou des securités puissent s enclencher.et tjr idem pour ta responsabilité
un autre cas de figure,le gars apres reparation de fuite,se rend compte qu il y a d autre souci sur la pac n arrive pas a determiner la cause, dans le doute decide de changer l ensemble, et la c est pas ton probleme non plus.
pour la bp qui chute,oui ,si ta pac a un pressostat bp oui,si non tu as au minimum la sonde de reffoulement,ou la sonde de T° cloche cp,ou la sonde sortie echangeur de l UE,ou la sonde d aspi,ou le controleur de intensité cp,ou le ou les transducteur hp bp, ou la protection interne du cp...etc chacun de ces elements aurais pu faire en sorte que ta pac se mette en defaut et evite ainsi que le cp morfle,mais on sais pas ce que cette pac a ou n a pas comme securité .
je perciste a dire qu un cp dont les securités n ont pas joués leur role,ne morfle pas en 1/2 heure,et que t a manip n est que le dernier coup de grasse pour ce cp.
y a un ans de cela je ss intervenu sur une clim daikin dans le cadre d une maintenance ,quand je suis arrivée
sur site le cp tournait,et avant que je ne puisse me consacré a la partie technique de mon instal,j ai facilement 1H1/2 que de paprasse a faire :paf bref , par la suite je fait de la demande a fond ( en mode clim)
je m apercoit que l echange sur l air ui est mediocre,je pose les mano,la bp est dans les choux,la hp idem,donc monque de charge,je recuper 600gr pour une charge initiale de 4,5KG
tres surpris qu avec un tel monque de charge,le cp continue a tourné, alors que chez daikin les securités ce n est pas se qui monque , apres reparation fuite et recharge neuve,le cp tourne nikkel,le client n a tjr pas accepté le devis pour remplacement des sonde ue et du transducteur bp qui sont decallés :paf
tjr est il que le cp a tournee de puis x temps avec un circuit casi vide et la je parle pas en h mais en jours
( c est les locaux de transmission tel orange et france telecom a part un thermostat T° alarme haute , y a ersonne pour signalé que la clim ne fonctionne pas ou plus,donc il a du tournée assez longtemps dans cette configuration)et cela fait + d un an que j ai fait les reparations et RAS.bon c est daikin me diras t on,oui,ok,
sauf que tu prend une clim bas de gamme vendu chez loroy merlin elle a le meme cp :paf
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3205&forum=92