Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Abonnement EDF PAC
DJSiger
67  
  

  Posté : 02-02-2011 19:23

Bonsoir,

sur cette installation le compresseur a pas dû aimer être arrêté aussi fréquemment qu'a chaque MAL et chauffe-eau....
Il n'y a que la PAC en triphasé je suppose, le ballon est en mono, ainsi que le reste.....
15kW est à mon avis pas assez c'est 25A par phase alors que le 18kW c'est 30A par phase...
Quelle est la puissance de la PAC???
Si les phases ne sont pas équilibrées c'est clair que ça disjoncte.... il faut un ballon ECS en triphasé.....
Pour ce qui est de la consigne de 48°C c'est vrai qu'en basse T°C c'est un peu élevé mais quelle est la courbe de chauffe réglée sur la régulation???? Est-ce un plancher ou des radiateurs????
Le ballon de 200l est un peu faible aussi à mon avis 400l aurait aussi permis de diminuer les court-cycles!!!!!
Tenez nous au courant.....

Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité !!!!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3014&forum=92