  Posté : 27-12-2010 17:56

salut mistral et bonne soiree a ts
je ss tt a fait dac avec toi , c est pour cela que je dit :cela m etonerais pas que le gars ( station service daikin)s est juste contenté de lire sur le pc les pressions , ce qui serais completement,
debile de sa part. en fait le scheker ne fait que lire les données que la carte recoit et les l etat des differents organes,si le gars n a pas posé les mano,il est claire que notre collegue doit retourner
lui meme refaire la manipe,et ctte fois avec les mano.
je suis etoné qu on te dise de changer la bobine alors quelle est bonne,et pas le corps du detendeur
qui pourais reste bloqué
les valeures que tu donne pour les transducteurs et les pression,c est celle lu sur le pc ou le gars avait mis les mano? les sondes avez vous comparé les T° lus sur pc avec les T° prises avec un thermomettre?