problème de pression vrv
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-12-2010 21:08

re
120% j aimerais bien qu il mexplique commant il peut souvrire a 120% :paf
sauf si tu te trompe et qu il sagit plutot de 120 impulsions et dans ce cas le detendeur
n est pas assez ouvert.
le detendeur de reinjection , il sert lorsque le cp est en surcharge ( pleine puissance tt les ui en demande par ex)
a ce mmoment le detendeur reinjecte via un capillaire dans la bouteille anti coup liquide pour eviter que le cp surchauffe,
et le nombre d impulsion et inferieur a celui du detendeur chaud de l evap ue.
je me poncherais sur le corps du detendeur chaud
je n ai pas la doc de cette serrie si tu peux nous faire une photo du schema fluidique,merci
cordialement