salut doug et bonne soiree a ts
en fait je t avait repondu sur le poste du manuel service mitsu je crois
mais tu ne ma pas repondu,et effectivement le defaut,l08 correspond a un probleme d adressage
sur les UI d ou ma question sur l autre poste, c est un depannage ou une mise en route?
mais si tu as deja changer la carte sur L UE c est que le vrv avait dejas tourne
quand tu a changer la carte as tu procedé a un adressage automatique? via les switch de l ue
ce mode permet d affiche les UI meme celle dans l adressage ou le cablage est errone.
tu fait un pont sur le bus au niveau de l UE puis tu regarde si tu as la continuité sur chaque UI
tu verrifie que ton bus ne soit pas a la masse,qu il ne soit pas en courtcircuit ( tt cela hors tension bien sur)
les UI ont elles etes adressées avant ton intervention ou pas?
malheureusement je ne connait pas la tension du bus chez tochiba,mais tu demende a la hotlin cela pourais confirme ou infirmer les carte qui aurais flachées
d ailleur apartire de L UE tu poras visualiser si le signale et envoyer par l UE et aussi le signale de retoure des UI.
cordialement