Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
[Résolu] - defaut U3 sur VRV Daikin
clim-BE 6
Posté : 08-12-2010 17:30
Bonjour,
Oui c'est juste, si tu changes une carte surtout sur l'u.e., il faut refaire le mode test qui dure de 15 à 25 minutes + - .
Le code U3 = Problème Système => erreur de transmission, le système ne sait pas faire de vérification.
Attention, de temps en temps, lors d'un changement de carte, il y a un adaptateur qui est livré par Daikin, il faut le brancher sur la PCB avant de remettre la tension.