[Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin
davejodo
235  
   
 Membre averti

  Posté : 30-11-2010 20:44

salut,

E3 = pressostat haute pression (HPS) activé.

met tes manos et vérifie ton pressostat hps( avec ton voltmetres, une fois réarmer si c est un a réarmement manuel teste sa continuité) , si il y a nécéssité tu peut le ponter pour tester, mais vérifie bien tes pressions car il n y aura rien pour l arreter en cas de (très ) hautes pressions.

aussi non tu peut ponter les fils à la sortie PCB au cas où un des fils du pressostat serait couper ou casser.

a+++++