Clim hitachi capricieuse
Patoche
19  
 

  Posté : 18-11-2010 23:13

Bonsoir à tous.
En ce moment on se casse les dents sur la clim d'un serveur informatique.
Unité extérieure Hitachi rac 50 Yh6, intérieur ?
Symptômes => plus de régulation sur condenseur, aéro-condenseur tourne tout le temps à la même vitesse, compresseur de même.
Conséquence, hp très faible, bp trop basse, l'unité intérieure prend en glace.
Dépannage provisoire par mis en place d'une plaque sur le condenseur pour ralentir le débit d'air.
Ce lundi, après vérification de toutes les sondes de température, remplacement de la platine principale de l'unité extérieure.
Ok pendant trois jours, variation de vitesse de l'aéro-condenseur et du compresseur.
Depuis aujourd'hui, retour à la case départ, de nouveau les mêmes symptômes.
Une idée ?