[Résolu] - by pass entre la ligne liquide et la sortie du détendeur
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 20-09-2010 14:26

pour répondre a vos interrogations: non ce n'est pas du réversible il n'y a pas V4V, en plus lors du fonctionnement, avec la bp basse, le bypass dont je vous parlais, ne se givre que sur la moitié, et la différence de t° est flagrante, c'est cela qui me fait dire que c'est boucher. ( ou qu'il y a un clapet anti retour).
j'ai changer le train thermostatique du détendeur ( un Alco XB1019HW1001B) par un neuf, et ma bp est tjs aussi faible (1bar au R422D soit -25°c) bon d'accord il s'agit d'un détendeur mop 0°c donc, arretez moi si je dis une connerie, il doit commencer à s'ouvrir quand a l'entrée d'air la t° atteint entre 26 et 30°c pour un DTtotal a l'évap de 16 à 20k en clim et un mop 0°c mais alors pourquoi une bp si basse, mon déshy est neuf, je n'ai pas de prédétente sur la ligne liquide, mon SR est grand 10 a 12k, et ma SC est grande aussi (plus de 30k).
si vous avez des idées ou des infos je suis preneur.
merci.

AGFroid