[Résolu] - by pass entre la ligne liquide et la sortie du détendeur
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 15-09-2010 19:28

Bonsoir

J'ai eu une installation avec ce système de by-pass et il me semble que l'on retrouve une électrovanne sur ce by-pass. Cet EV est commandée par un pressostat bp de régulation, si la bp chute au démarrage du compresseur (par temps froid par exemple) l'EV est alimentée ce qui permet en injectant du liquide hp de remonter artificiellement ta bp jusqu'à ce que ton pressostat bp coupe.
Je ne me rappelle pas s'il y avait une temporisation, limitant ainsi l'injection dans la partie bp
Si je retrouve les schémas je te confirmerai tout ça

En espérant avoir éclairé ta lanterne

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas