Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

clim hiross avec condenseur a eau
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 15-08-2010 11:26

Salut

Bon on commence à y voir un peu plus clair, puisque tu travailles en eau perdu ( à moins que tu ne puise l'eau sur une rivière, puit ou nappe phréatique) vérifie que ta vanne à eau pressostatique soit correctement réglée. Au pire tu peux la manipuler pour qu'elle ouvre au maximum le temps de faire tes vérifications.

Tu pourras également vérifier que ton condenseur ne soit pas bouché ou entartré: si ta vanne est ouverte à fond, même compresseur à l'arrêt tu dois voir l'eau s'écouler de ton condenseur avec un débit important. Si ce n'est pas le cas c'est que soit ta vanne est hs soit ton condenseur est bouché ou entartré soit ton filtre à eau placé en amont de ta vanne est bouché soit un problème d'alimentation en eau tout simplement

Maintenant concernant l'arrêt de ton compresseur il faut suivre le câblage électrique pour déterminer l'organe qui le coupe: klixon si compresseur monophasé,pressostat,thermostat, thermique mis en position réenclenchement automatique, sonde de sécurité, problème de connexion électrique, phase manquante etc etc ......

@+


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Message édité par : fifidelasorbe / 15-08-2010 12:50



Message édité par : fifidelasorbe / 15-08-2010 12:53




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2291&forum=92