Sous refroidissement important Clim LG
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 11-08-2010 09:06

Ta surchauffe laisse supposé trop de gaz. Mais mesure les différences des températures de reprise et de soufflage de l'unité intérieure en froid tu dois avoir minimum 14 et en chaud entre 14 à 20. Ces mesures sont à prendre comme toutes mesures appareils à fond en demande et en soufflage aprés 15 minutes de fonctionnement.