Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - prob sens de rotation comp hermetique
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 30-08-2010 19:18

Salut frigoram

Plusieurs choses m'interpelle:
-1) tu dis que tu as 18 bars en sortie de ton détendeur mais que tu as un bouchage sur le détendeur
-2) tu dis que tu as un bouchage du détendeur vu que ça coupe en hp

1) Si tu as 18 bars en sortie de ton détendeur c'est qu'il n'est pas bouché mais qu'il ne fonctionne pas correctement
2) Si tu as un "bouchage" du détendeur tu ne dois pas couper en hp, sinon comment ferait-on pour la régulation en pump-down

Maintenant si tu as réellement 18b en sortie du détendeur il est normal que ton install coupe en hp puisque ton compresseur aspire du fluide à 18b et le compresse à une valeur de plus en plus élevée.
Oui il faut que tu changes ce détendeur, malheureusement je n'ai pas de doc avec moi pour sélectionner un détendeur thermostatique à égalisation externe pour une puissance frigo de ..... W au R22

En ce qui concerne le fonctionnement tu utilises le détendeur thermostatique dans un sens et le capillaire dans l'autre mais pas les deux en même temps, en suivant ton circuit frigorifique et le positionnement de tes clapets anti retour tu devrais voir quel détendeur fonctionne en froid ou en chaud

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2284&forum=92