Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - prob sens de rotation comp hermetique
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 11-08-2010 01:28

Salut frigoram

Quand tu parles de compresseur hermétique c'est du piston ou du scroll ?
Si c'est du piston aucun problème de sens de rotation par contre si c'est du scroll, comme cela a été dit dans les post précédents bruit anormal et pressions hp/bp anormales

Quand aux valeurs que tu dois retrouver ce sont des valeurs "bateau" que je te donne sans vraiment connaitre la régul de ton installation:
T° d'évaporation = T° int - 16 à 20°
T° de condensation = T° ext + 15°
SR = 5 à 7°
SC idem

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2284&forum=92