[Résolu] - dakin code defaut u4,a4
AAC 583
Membre averti
Posté : 06-08-2010 12:32
Bonjour,
vous devez avoir dans votre installation une inversion de fils. C'est à dire qu'une ou plusieurs liaisons electriques provenant des unités intérieures ne sont pas raccordées sur les bonnes bornes commandant les lignes frigorifiques. C'est à dire que la ligne frigo 1 doit être relié au split 1 et ainsi de suite.