Bonjour pour repondre à "FROID", quand je parle de 23° au mano c'est effectivement aprés convertion pour le fluide considéré (R410)
Merci Marcel pour toutes ces precisions, donc en mode chaud je comprends que le detendeur electronique est completement ouvert et la detente se fait dans les capilaires,mais en froid le fluide utise le meme circuit donc double detente capilaire + detendeur?
Pour la petite histoire je voulais lever le doute avec un aqv 9 que j'ai a disposition, a ma grande surprise pas de detendeur electronique, alors que seule la puissance differe??

De plus est-il possible de verifier le champs magnetique du detendeur en le declipsant alimenté sans l'endommager et de verifier avec un outil metalique
Merci