pb samsung aqv12
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 18-07-2010 09:35

un mano est fait pour mesurer une pression ou une temperature puisque c'est lié et la T° d'evapo en clim est presque toujours la même quelque soit le fluide alors que la pression varie en fonction du fluide.!!!
la samsung Aqv 12 est un climatiseur reversible inverter au R 410 donc detendeur pas a pas electronique les capilaire serve au mode chaud quand le condenseur devient evapo..
tu ne peux pas ouvrir un detendeur electronique a moteur pas a pas comme 1 electro vanne avec 1 electro aimant.au demarage tu doit entendre le detendeur se fermer et s'ouvrir s'il reste fermé en chaud la pression monte et puis le compresseurn se met a consommé enormement puis secu en froid tu tire au vide..
si non tu brase une sharder en sortie de vanne 4 voie comme ça tu la vrai HP avant detente et tu peux faire un dianostique.
les cartes electronique des aqv 12 sont tres fragiles surtout si la terre et de mauvaise qualité.




Cet article provient de Le site des frigoristes