Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb samsung aqv12

  


  Posté : 18-07-2010 01:43

bonjour a tous ,d abord pour commencer le mano n est pas fait pour mesurer la temperature, mais pour mesurer la pression , en f onctionnement normale tu dois avoir 4bars si le freon est r22 si c est un autre freon regarde sur le mano la temperture de zero degres correspond à quelle pression et ensuite vrifies que le detendeur est alimente en general ces 2 capillaires sont les detendeurs je ne comprends pas bien ton histoire de detendeur elctronique !!!!




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2198&forum=92