Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne daikin 3mx52b
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 17-07-2010 17:17

d'aprés mois 1 charlot a fait l'install tu vide et tu pese ta charge car chez daikin le persostat hp et le bp souvent sont des sonde de pression qui renvoit l'info au carte de regule et qui bride la carte inverter.En clim les T° d'evaporation sont toujours possitive si la charge est ok donc tu ne devrait pas avoir de prise en glace ou de givresur les lignes.et si tu givres sur sur la libe liquide soit il n'ya pas assez de liquide donc tu evapore dans la ligne liquide soit les detendeur electronique ne souvrent pas sufisament et tu a 1 probleme sur la carte electronique mais 1 becane neuve c'est rare il ne reste plus qu'a mettre les manos et tu a 1 prise de pression a l'interieur pour mesuré la vrai HP en sortie de condenseur et pas en sortie de detendeur comme sur les prises de services!!!




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2121&forum=92