Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne daikin 3mx52b

  


  Posté : 14-07-2010 21:49

Dmarco étant passé voir le tableau sur pied. Voici le compte-rendu de ses observations (il me corrigera au besoin car après tout c'est lui le pro )

A la mise sous tension les électrovannes sont initialisées -> ok (à contrôler une électrovanne au fond au dessus du compresseur car non accessible)
Le fusible de la carte principale est OK les 2 autres étant soudés aux cartes, impossible d'être sur de leur validité
Le ventilateur tourne bien.
Pas de fuite nul part.
Dmarco à tester le bon fonctionnement de la carte au testeur de tension et pense que c'est ok, mais d'après son expérience et ses relevés de température autour du compresseur, il pense que c'est la vanne trois (ou quatre voies) est HS et que l'électro-aimant fonctionne mais n'actionne pas la vanne qui doit être coincé en cours de course.
Quelqu'un a-t-il une idée du prix du remplacement de cette vanne ? et/ou a-t-il été confronter à ce problème ?
Dmarco cherche le manuel ou le mode d'emploi qui permet de savoir comment configurer les switchs qui sont sur une petite plaque sur le coté (photo jointe)

Merci d'avance.
 Fichier non trouvé : Switchs.jpg
 Fichier non trouvé : Vanne3Voies.jpg



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2121&forum=92