Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne daikin 3mx52b
ozly02
118  
   

  Posté : 29-06-2010 00:00

bonsoir U0 veut dire erreur systeme,du a une chute de pres gaz et sinon detendeur defaillant et dans l'absolu carte de controle," mettre entre unité ext et interieur c'est short daikin preconise 5 metres ensuite fuite sur dudgeon ,pas normal de la part de l'installateur,et je ne comprend pas l'histoir du clapet,enfin avant tout recup du f frigo,peséé,mise sous pression azote,tirage au vide puis charge de la quantitéé marquée sur le groupe plus 20 gramme par metre si longueur total tuyauterie depasse charge initial pour la longeur prechargée,ensuite seulement incrimination du systeme;a plus



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2121&forum=92