Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PB dégivrage et vitesses de ventilation gainable HITACHI.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-06-2010 11:17

bonne jrne a ts
je supose que la sonde deportee , c etait surtt pour pallier au probleme de la ventilation.
quand au degivrage,je dirais qu il faut changer la sonde de l echangeur interieur,
puis voir avec hitachi si tu as une posiibilite de changer la T° de debut de degivrage et la T°
de fin de degivrage,mais aussi si tu as la possibilite de reduire les intervale de degivrage.
as tu force le degivrage pour voir ce qui se passe concretement au niveau de la battrie?
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2094&forum=92