bonne jrne a ts
il ne faut pas confondre,la tempo anti cour cycle du compresseur,et un contacte
qui schunte temporairement ton pressostat de securite bp.si tu as un schema
tu le met a despo et je pourais t aider pour le placement de la tempo et le cablage ( bien evedement ou cas ou t aurai besoin d aide )
si tu retourne,prend le maximum d info,pressions T°,la baisse de la bp ( si tu as 2 CP sur le meme circuit ) se fait elle quand la pac est a 100% ou a puissance reduit?
tjr dans le cas ou t aurais 2 CP sur le meme circuit fait tourner uniquement le CP
sur le quel la bp chute, et regarde ce que cela dit,n oublie pas de jeter un coup d oeil sur le niveau d huile a l arret et pendant le fonctionnement.
enfin le max d info,quoi!!!