salut geniclimafroid et bonne soiree a ts
pendant les premieres minutes apres le demarage du CP c est normale que la bp chute mais pas au point de faire couper en securite, ceci est valable pour un circuit qui n a pas de probleme particulier.maintenant si tu as un monque de charge il est evident que la bp chutera plus bas et monteras que legerement,
dans ton cas cela me fait penser a un detendeur qui n est plus assez reactif,
ou a une sorte de bouchon qui se dessipe une fois que le CP a atteint sa vitesse de croisiere et qu il s est stabiliser. que dit le niveau d huile au voyant a l arret et en fonctionnement?
un auto maintien temporise ce n est rien d autre qu un schunte ou un bypasse electrique si tu veut ( qui dure le temps que ton instale se stabilse +/- 5 min)
alors son role est de schunter (bypasser) le contacte de ton pressostat BP
le temps que la bp remonte .
on l utilise generalement quand en rencontre un probleme de chute importante de bp , comme dans ton cas par ex.
cette scute de bp on la rencontre essentiellement sur certaines instalations
qui sont deporvue de regulation pompdown, donc en hiver apres chaque arret le fluide migre dans le condenseur sur les toits et au demarage le pressostat bp coupe casi tt desuite.ceci n est qu un exemple parmis d autres
cordialement