Kezor
17  
 

  Posté : 10-05-2010 20:53

Salut tout le monde
J'ai un collègue qui a récemment mis en route un groupe daikin ( tri + n ) et pareil défaut "inversion de phase" alors il démonte les capots et tout les caches misère et surprise l'électricien avait fait des ponts pour alimenter les 3 bornes , alors vérifies dans un premier temps que les 3 phases soient bien différentes ( j'ai rarement vu un réseau aussi bien équilibré 3 * 399V à moins que tu aies arrondi )

Sinon autre piste, c'est bien un transfo triphasé que tu utilises pour alimenter ton GE et ainsi créer le neutre ? Le transfo est-il bien dimensionné ( intensité de démarrage, équilibrage des phases... ) ?