Bonjour,
J'attendais d'en savoir plus, partir chacun sur sa petite piste, n'apporte rien ou pas grand chose et de plus Abdel vient de l'évoquer :dans une usine le régime de neutre n'est surement pas TT et ces appareils sont souvent prévu pour du TT, j'ai vu un split qui ne voulait pas fonctionner (il ne prenait pas la télécommande), après remplacement de la télécommande, de la platine, de l'unité intérieure complète, je me suis aperçu (avec l'aide du service technique) qu'une fois la terre débranchée.. tout allait bien :paf :paf
Le centre commercial était en TN ....donc impossible de faire fonctionner cet appareil ...
Dans le cas de bulweis, comme son neutre est "fabriqué" sur place par un transfo, la différence de tension entre N et T bloque peut être l"appareil ?
Comme la carte d'alimentation a été changé, on peut penser que le pb est externe et " inversion de phase " peut laisser penser tout bonnement a un problème d'alimentation donc régime de neutre
Fais toi confirmer le régime de neutre de l'usine et qu'il est compatible avec cet appareil ?
Bon courage
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire