salut bulweis et bonne jrne a ts
perso je m interaisserais au regime du neutre,et a l alimentation,par la suite
vue que tu as deja changer la carte,je m orienterais vers le controleur de phase
peut etre c est lui qui merde,puis voir si ton CP est doter d un fil retour d info sur la position du retor
peut etre qu il merde dans l info qu il envoi .
cordialement