  Posté : 12-02-2010 17:50

bonjour,

janoo, lors de votre premier post du 13-10-2009 09:45 , demande vous a été adressée pour votre passage par le forum présentation membre. (là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=1300&forum=3&ancre=1&start=0#313009738 )

je vous prie donc une deuxième fois de bien vouloir respecter cela.
d'avance merci et au plaisir pouvoir vous souhaiter la bienvenu par
là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

ensuite votre post sera à nouveau accessible.

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
la prise en glace du tuyaux "HP" (qui n'en est pas un vu qu'il est après le détendeur se trouvant dans l'UE) peut être dû par un manque de charge également. quelle était la BP?? l'UI givre ou pas? delta de l'UI et/ou T° de l'évap? de plus le faible delta sur l'UE (4) va dans ce sens. une simple prise de la BP ou de la T° d'évap peut mettre fin à tout soupçons sur cette panne. Au faite, vous avez récupéré le fluide dites vous!! quelle quantité par rapport à la prévision du constructeur?
bonne réflexion

Message édité par : Aircofrigo / 12-02-2010 18:20