Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

tyauterie hp d'une clim froid seul qui gele
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 11-02-2010 13:37

salut jano et bonne jrn a ts
si c est bien la hp qui givre c est que tu doit avoir un probleme de predetente sur la ligne liquide.
vanne de service partielement ferme ,tuyauterie pincee ou ecraser qlq part...etc.ta bp et l UI sont dans quelle etat