Panne VRV daikin rxyq14
Albja
2  


  Posté : 05-02-2023 21:18

Bonjour bonjour

Je seche sur une panne d’un VRV

Installation daikin rxyq14

J’arrive sur une installation existante appele car systeme en rade groupe extérieur prit en glace

Je reussi a le degivrer et le relance Le vrv demarre et ventile sans arret aucun demarrage des compresseurs

Test des tensions je me rends compte d’une absence de neutre

Je file au tgbt évidemment un électricien été passé par la et avait piqué le neutre …. Passage du vrv en tri au lieu de tetra ….

Je retabli donc cela

Essaye de relancer toujours le meme pb

Passage en mode rescue
La les 2 compresseurs autre que l’inverter se lancent et cela fonctionne

Je réinitialise toute l’installation
Lance un run test mode pendant 1h
Tout les organes marques etc etc

Redémarrage et la toujours pareil
Pas de demarrage du compresseur
Les contacteurs magnétiques sont bien alimentés mais ne recoivent pas l’ordre de lancer les compresseurs

Lorsqu’on les force ils actionnent bien mes compresseur

Verification aux manos hp et bp pression et température tout es ok
……..