Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dakin : Température de consigne difficilement atteinte
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-09-2022 23:40

Bonne soirée à ts les frigolos ça faisait longtemps que je ne suis plus venu sur le forum .

Oui votre technicien a dit vrai . Le but est de s'approcher de la consigne sans être pressé de l'atteindre. C'est précisément la ou lon fait le maximum d'économies.

Cela pourrait nous induire en erreur et ns faire croire que la clim rame et que donc elle dysfonctionne ( sous dimensionnée, problème gaz, ,débit d'air et )

Il y'a une grande différence entre une climatisation qui régule pour ne pas trop vite atteindre la consigne et une qui rame a atteindre la consigne .
La différence principale se situe au niveau des consommations électriques.

Celle qui regule, elle va seettre sur les paliers de fréquence Bad, elle va abbaisser les rotations des ventilateurs intérieurs et extérieurs et par conséquent elle va consommer bigrement moins ( de l'ordre de qlqes dizaines a a peine qlqs centaines de Wh .
Celle qui rame elle aura le fonctionnement opposé. Elle montera des les fréquences hautes, ferait grimper les ventilateurs en vitesses et par conséquent elle consommerait beaucoup de kh.
La vôtre elle réagit comment ? Plutôt la clim qui régule ou qui rame ? Prenez une pince ampèremétrique et contrôlez l'intensité absorbée et si vous avez un conteur électrique récent vous pourriez y trouver la consommation instantanée.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12984&forum=92