Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Défaut A5
pierre
824  
    
 Membre averti

  Posté : 10-03-2021 17:14

bonjour

tu es en mode chaud je présume.
la ventilation de l'UI fonctionne bien ?
Les filtres sont propre ?
La mise en service a été galère tu dis....
Ils ont rechargés en fluide ?
Si oui... il faut contrôler la charge peut être il y en a trop
a+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12671&forum=92