Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème VRV 3
Nop
645  
    

  Posté : 10-11-2020 07:05

une sonde qui dérive met forcément le bazar , encore plus si c'est la refoulement compresseur qui a une incidence direct sur le régime du compresseur.
si refoulement trop chaud (105°) de souvenir , tu va brider le régime , ouvrir les détendeurs pour ramener du gaz "frais" pour refroidir le cp
si refoulement pas assez chaud , tu va fermer tes détendeurs pour ne pas trop refroidir ton cp

donc change tes sondes , et ca devrais aller mieux

nop

SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12568&forum=92