Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème VRV 3
Billbaroud
266  
   

  Posté : 06-11-2020 18:48

Bonjour,

Avant la coupure franche, il y a des contre mesures pour faire baisser la température de refoulement : ouverture du détendeur injection dans l'aspiration ( si il y a), limitation de la vitesse de rotation ( permet de se rapprocher de l'isentrope ), ventilation pour faire baisser la HP.
Si la température de refoulement "revient dans les clous", le compresseur ré-accélère, sinon alarme défaut refoulement.

Ces contre-mesures sont utilisées sur tous types d'inverter, Vrv ou autre.
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12568&forum=92