Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème UA Daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-07-2020 09:15

Re
J'insiste sur la vérification de la carte inverter d'autant plus que vos deux ventilos étaient HS.
La probabilité que ce soit la carte inverter qui les a gentiment flingué est très forte.
Bien que le code defaut que vous avez, ( dans la logique panne daikin) il est référencé comme un problème système.
En l'occurrence correspondance UI/UE, configuration puissance, configuration europe, mode, etc,dépassement de taux de connections, problématique d'adressage ou communication lorsqu'il y a une commande centralisée.
Il fait partie des défaut daikin qui apparaissent pour des causes non listés par daikin.
Entre autre il peut apparaître lorsque la carte inverter est défaillante ou qu'elle ne communique plus avec la carte de commande.
C'est pourquoi je penche fortement ( peut-être à tort) sur la piste du module inverter.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12487&forum=92