Bonjour.
Pourquoi seraient elles incompatibles ( je n'ai vérifié les références) ?
Elles ont bien fonctionné avant non ?
Ok pour la résistance de configuration
Ce défaut peut avoir divers causes entre autre la non configuration de la nouvelle carte ou l'absence de la résistance de configuration, incompatibilité UI/ UE et/ ou dépassement de taux de connections mais ce cas apparaîtra dès la première MES, carte inverter défaillante (à votre place j'aurais plutôt changer la carte inverter en sachant que les ventilos étaient HS).
Contrôler au moins visuellement la carte inverter recto/ verso.
Cordialement