Salut tout le monde,
bon je dois y retourner Jeudi, mais d'après mes recherches, il y a une fuite au niveau de la vanne de service (aspiration), le bouchon était gras, et le cuivre givre au bout de 2 min suite à la mise en route mise en route.
Donc je vais piquer une bouteille d'azote au boulot et j'y retourne Jeudi pour remplacer cette vanne.