Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème sur VRV4 3tubes
Lpoto
23  
 

  Posté : 27-02-2020 08:10

ça dépend, selon ta description, je te dirais que le monteur a inversé les tubes sur la BS, ou les Bus (a controler en testant un seul groupe de deux)

Quand tu dis que le probleme est général, tu as combien de BS ? d'UI ? un Itouch ? Car si il est général, c'est inversion des tubes en entrée des BS (sur les trois tubes 2 diametre sont quasi identiques) l'erreur est fréquente.