Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème sifflement tuyauterie monosplit
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-09-2019 13:14

Salut tirael.
La différence entre tes deux groupe est que l un a un muffler ( le bi split) mais pas l'autre ( le mono split) c'est importante à souligner et a vérifier.
En effet selon les modèles ,pas mal de constructeurs font l'impasse ( l'économie) d'un muffler sur leurs gammes monosplit.
Vérifie si ton groupe on a un ou pas .
Si il est présent, contrôle qu'il ne soit pas déformé, pas de coup ou autre.
Muffler ou pas si en appuyant sur tes liaisons frigorifiques, le bruit cesse ou change d intensité, alors c'est bel et bien les liaisons qui sont responsables du bruit .
Une modification de la trajectoire des liaisons suffit à éliminer le bruit .
Une boucle comme te l'a suggéré nakou,fait sauvant des miracles.
NB : boucle horizontale ( comme un serpentin) et non verticale ( comme un roue) .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12277&forum=92