Défaut E6 suite remplacement compresseur Daikin
Tavaro
27  
 

  Posté : 24-07-2019 05:18

Salut, sur ton modèle c'est un détendeur à vis ou magnétique ? Si à vis desserre le deux trois tours jusqu'à ce que tu entende passer le liquide et rallume le groupe voir si tu as un résultat mais ne laisse pas tourner comme ça sinon tu auras un retour de liquide au compresseur. Sinon comme tu dis que tu as un jumelé à côté prend sa bobine pour voir.
Je connais pas trop les sky air mais en vrv les compresseur sont quand même costaud, si ton détendeur est fermé complètement tu tirerais au
vide sauf si il est bloqué ouvert, tu as du froid à l'intérieur ?
Plus haut tu demandais comment savoir si les filtres sont bouché, c'est facile si tu arrives à faire tourner le groupe tu dois avoir la même température en entré et en sortie de filtre, je sais pas si tu as des sonde de contact style testo ou termo déjà ça te dira sinon si t as des sonde dans ton camion tu peux les scotcher au tuyau et prendre les valeurs ohmiques mais en général les filtres ne se bouche pas, c'est des tamis conique comme les filtres à eau il laisse toujours passer surtout sur un sky air ou tu dois pas avoir beaucoup de soudure. Et ton premier défaut était le refoulement compresseur, ta vérifier ta sonde refoulement si elle a pas cramé avec la surchauffe du premier compresseur.
Bon courage