Bonjour,

Tester les bobines, c'est facile. C'est une moteur pas à pas en 12 volts DC.
4 enroulements égaux avec un commun (bobine 5 fils)
4 enroulements égaux et deux communs (bobine 6 fils).
Puis test d'isolement enroulement/masse. Ohmètre : une pointe sur les cuivres/borne de terre et l'autre sur les fils de la bobine.
Laissé la bobine sur la tête du détenteur.
Fujikoki s'est planté sur le marquage de ses détendeurs en 2013/2014.
Le détendeur était mal géré car la programmation des cycles ne convenait pas.
Résultat : Le pointeau reste planter dans le siège...
Normalement, le détendeur est remis à zéro à la mise sous tension ou toutes les 3 heures.
Si ceux sont les corps qui posent problème, c'est qu'il grippe. Humidité ?
Déshy qui se délite et recrache l'humidité ?
Bon courage.
@+