Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Défaut F4 sur daikin REYQ8P
Tavaro
27  
 

  Posté : 03-07-2019 23:16

Bonjour.
J'ai une défaut F4 qui revient plusieurs fois par jour sur un vrv 3 tubes.
J'ai changé les sondes d'aspiration compresseur ca ne change rien.
Le défaut correspond a un retour de liquide. En branchant le checker, sur les 10 unités du groupes je vois qu'il n'y a pas d'échange au niveau des unité intérieures, toutes en froid, je me retrouve avec 8° liquide et 8° gaz sur quasi toute les unités, d'autre un peu plus bas ou plus haut mais pas d'échange, je laisse deux unités en demande pour laisser le groupe tourner et le reste en fan pour que les détendeurs se ferme, j'ai bien mes température qui remonte jusqu'à 20° / 20°, dans une unité j'ai vu que ca mettais plus de temp que les autres a remonter mais ca finissait par y arriver aussi donc pour tester j'ai changer la bobine et la j'ai retrouvé de l'échange 8/13, je pense a un défaut sur une série de bobine et ou appareil mais avant de dire au client de qu'il faut changer 60 bobine je voudrai votre avis. Sur site j'ai 6 groupes de 5ans, sur un autre des groupes j'ai eu F4 que j'ai réglé en changeant 4 corps plus bobine, mais je me suis mis a regarder les valeurs et sur tout les groupes j'ai plusieurs clim ou je n'ai pas d'échange liquide gaz donc est ce que mon raisonnement vous semble correct ou pas, ou bien avez vous déjà rencontrer ce problème, un petit coup de main est le bienvenu.
Cordialement
Tavaro



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12237&forum=92