Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème sur vrv3 daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 03-02-2019 08:03

Salut tavaro.
Lorsque tu as changer tes détendeurs, n'as tu pas inversé les branchements sur la carte ?
Physiquement en peut pas les inverser ( les corps ) car les 3 ont des diamètres différents, mais sur la carte c'est possible de se tromper ,les broches sont les mêmes . Dans certains cas elles ont la même couleur .
Si c'est le cas ,on a un manque de puissance important et des prises en glace assez conséquente sur l aspi,bouteille anti coup liquide etc .
Si non que disent tes transducteurs HP/BP ?
Si tu as enregistré les valeurs de fonctionnement sur le chekker ,donne nous du grain à moudre sinon on pourrait pas t'aider.
Cordialement




"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12125&forum=92