Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

prise en glace
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-01-2019 08:29

Re,
Il faut aussi que tu prennes en considération que pour avoir une meilleure homogénéité de température dans l atelier, il faut respecter un taux de brassage d'air minimum de soit 2x 1785m3 soit 5 x 1785 m3 .
Questions :
A quelle hauteur sont placées tes UIS ? Sachant qu' une hauteur maximales est préconisée par le constructeur .
Quel volume d'air maximal est fourni par chaque UI ?
Ou est placée la désertification et quel volume brasse t elle par heure ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12120&forum=92