Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Unité exterieure givre
poloiste
3  


  Posté : 25-01-2019 22:06

Bonsoir,

Je suis nouveaux sur le forum et j'aimerais avoir des avis de professionnel sur une panne que je rencontre depuis peu sur mon climatiseur réversible Technibel.
La semaine dernière, la température de ma pièce à chutée à 16.5° (contre 19/20 en temps normal) La température extérieur avait également chutée à près de 0°.
Je me suis aperçu que l'unité extérieur de mon climatiseur était complètement entourée de givre.
Pour dégivré j'ai mis en position clim pendant 10 min et le givre est complètement parti.
J'ai ensuite remit le chauffage et au bout d'1h30, de nouveau plein de givre qui s'est formé.
J'ai donc contacté mon climaticien pour l'informé et lui demandé de venir faire un diag.
Après intervention, il semblerait qu'il y ai un manque de gaz (pression basse). Je lui ai demandé un devis pour réparé et voici ce que j'ai reçu :
Bouteille de Récupération 9 Kg : 130 €
Bouteille Azote 1m3 : 140 €
CERFA : 12 €
Fluide Frigorigène R410A : 120 €
Main d OEuvre : 250 €
Déplacement : 30 €
Le devis ne comprend pas les éventuelles pièces défectueuses trouvées lors d'une détection de fuite.

Que pensez-vous de ce devis ? Est-ce des tarifs et une prestation raisonnable ?
Le climatiseur est de 2004/2005 je crois et il a toujours bien fonctionné.
Je ne sais pas quoi faire entre
- Payer 700 € et réaliser cette réparation (avec le risque d'une autre panne un jour)
- Payer un peu plus chère (surement près du double) et faire changer le climatiseur pour un nouveau modèle
- Demander un autre devis à un autre professionnel si le prix semble trop élevé

Merci par avance.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12116&forum=92